[Pandora-jp] 未初期化(未実行)になるケース
santanda
santanda @ himuka.ne.jp
2012年 7月 27日 (金) 19:13:50 JST
菊池様
> モジュールの対象IPは設定されていますか?
→from-toの格好で入っていましたが、念のため、範囲指定を無くしましたら
初期化中から正常になりました。
ありがとうございました。
(2012/07/27 17:56), KIKUCHI Koichiro (FAMILY Given) wrote:
> 菊地です。
>
> At Fri, 27 Jul 2012 17:20:07 +0900,
> 三反田@ひむか流通ネットワーク wrote:
> [...]
>> Pandora FMS v4.0.2 - ビルド PC120722を使っておりますが、
>> 例えば、Windows等のAgentが通信確立後に、HostAlive等の
>> アラート管理を追加すると、何故か 未初期化(未実行) になって
>> しまう原因が不明です。
>>
>> 画面上のMonitorDetailの状態欄は、「NODATA」ですので、Pandora
>> サーバからICMP投げたけど、応答がなかった? でしょうか?
>> 通常のpingレベルでは応答がありますが。。。。
>
> モジュールの対象IPは設定されていますか?
>
> エージェントにIPアドレスが設定されていればモジュールを追加した時に
> 自動的に対象IPアドレスが補完されますが、そうでない場合には補完されませんので
> 手動で対象IPアドレスを入力する必要があります。
>
> --
> KIKUCHI Koichiro (FAMILY Given) <koichiro @ hataki.jp>
> _______________________________________________
> Pandora-jp mailing list
> Pandora-jp @ pandorafms.jp
> http://pandorafms.jp/mailman/listinfo/pandora-jp
>
>
>
> -----
> No virus found in this message.
> Checked by AVG - www.avg.com
> Version: 2012.0.2197 / Virus Database: 2437/5158 - Release Date: 07/27/12
>
>
Pandora-jp メーリングリストの案内